发布于:2005-10-19 17:53:19
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
这个工程是这样子的:主机是日立的水冷,能提供55度的热水(水流量是9.1m3/h),现在要把这个55度的热水提供给热水锅炉,锅炉是给组合风柜提供60度的热水的(回水温度是50度、水流量是42m3/h)!请问该如何把55度的热水提供给锅炉?
我自己是这样想的:
1、如果是用板式换热器,把55度热水和50度组合风柜回水进行换热,把组合风柜回水温度提高,但是不知道这样做效果好不好?(不知道55度的热水最底能降到多少温度?是不是31度左右?)
2、做个水箱,使55度的热水和50度的组合风柜回水在水箱里混合换热,然后再流回锅炉,但是这样就会使螺杆主机的热回收产生短路了
大家看看有没有什么好的建议
小生在此谢过大家
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
seu_lin
沙发
但是这样用的话DN100管就比DN50管大了,管的初投资就大了,运行管理好像也比叫麻烦,另外螺杆主机冬天是不开的!
2005-11-03 08:34:03
赞同0
-
landlyx
板凳
你看我这样做行不行,把锅炉的回水经过主机的回收换热器,再进锅炉不就完事了
2005-11-02 11:03:02
赞同0
加载更多回复 举报