高压柜的配置

发布于:2010-07-13 19:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台1600KVA的变压器安装

现在高压柜做为
一进两出一计量一PT避雷器柜
低压柜为两面进线柜、六面出线柜、一面联络柜、四面补偿柜其中一个补偿柜为300KVAR动态补偿

请问高人
那PT避雷器柜的功能
低压出线柜中四面补偿柜是否可以做成两面600KVAR的,
如果做出来,功能有何区别

还有问下1600KVA的变压器在取用干变或油变中配置的高压柜有什么差别
用在工业石粉厂采用那种变压器会比较好。
请高人点。。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • iowkjdsk1
    iowkjdsk1 沙发
    学习了解中。。。。。
    2010-07-14 17:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、PT柜是测量电压和过电压保护的,有了PT柜,就可以装低电压保护(失电跳闸)。

    2、补偿柜要看电容器结构大小,能不能做到600kvar一柜,要问厂家。

    3、油变需要另做变压器室(一般不宜和低压柜放在一起),干变有外罩(箱体)可同柜子拼在一起。

    4、“工业石粉厂”同其他工厂一样(现在环保做的好,粉尘不会飘散),相对说,油变密封好。
    2010-07-14 12:08:14