请教VD4、VK、VS1系列10KV断路器区别和各自的优缺点,GGX2-12(XGN66-12)系列固定柜和KYN28A系列柜哪种更为可靠安全一些?更便于维护?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tianwei19820725
    KYN28A便宜,维护方便
    2010-07-14 12:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzhuxxdd
    zhuzhuxxdd 板凳
    VS1是VD4国产化后的型号,VK好像是东芝的型号,KYN28A是ABB ZS1中置柜的国产化型号,很好用。维护当然中置柜方便了。