土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于消防泵选型的请教

关于消防泵选型的请教

发布于:2005-10-19 09:43:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人是个新手,现有关于一工程消防泵设置的问题如下,请各位前辈指教:
1栋55层纯高层住宅楼,建筑高度175米,地下室为地下汽车库,其消火栓系统如何分区较为合适,可否采用1组消火栓泵(一用一备),用减压阀分区。消火栓泵的 扬程和 流量 应该为 多少?
另外请各位前辈 简单的说说 配置的 依据。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    这个还要设中间传输水箱,
    这个有点搞不懂
    2008-10-28 17:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • lnkgyl
    lnkgyl 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-07-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0