阅读下一篇
你们的发电机匝间保护带延时么?大家都应该清楚:发电机匝间保护用PT如果一次保险熔断,开口三角两边就会感应出足够的电压启动匝间保护.而匝间保护一般通过断线闭锁继电器和负序功率方向继电器来判断是否需要闭锁.由于匝间保护是瞬时动作的,这就存在一个问题,就是继电器的动作时间将直接影响保护是否会误动.我们厂的2号机组就曾经发生此种情况下匝间保护误动.因此,我们厂的1、2号发电机匝间保护带0。2秒延时,而3、4、5、6号机组不带延时。不知道你们的是否带延时?为什么?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句0.4,6.3,10.5,11,13.8,15.75,18,20,22,24。小水电有0.4/35.0,6.3/10.0。火电20/220。
回复 举报
回复 举报