土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 你们的发电机匝间保护带延时么?

你们的发电机匝间保护带延时么?

发布于:2005-10-16 19:52:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家都应该清楚:发电机匝间保护用PT如果一次保险熔断,开口三角两边就会感应出足够的电压启动匝间保护.而匝间保护一般通过断线闭锁继电器和负序功率方向继电器来判断是否需要闭锁.由于匝间保护是瞬时动作的,这就存在一个问题,就是继电器的动作时间将直接影响保护是否会误动.我们厂的2号机组就曾经发生此种情况下匝间保护误动.因此,我们厂的1、2号发电机匝间保护带0。2秒延时,而3、4、5、6号机组不带延时。不知道你们的是否带延时?为什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    负序功率方向元件换换方向,常闭改常开.
    2005-10-18 08:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • luoer8
    luoer8 板凳
    我们的匝间保护回路串的是负序功率方向继电器的辅助常闭接点,所以不用他先动作的.2号机是小机组,5万的.其他机组改微机保护了,不存在这问题.
    2005-10-18 07:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【【【精华导读】】】

你好,发电电厂版块欢迎你1.发电机励磁输出波形:http://co.163.com/forum/content/878_170241_1.htm2.电厂电除尘讨论专区:http://co.163.com/forum/content/878_196307_1.htm3.零序CT问题:http://co.163.com/forum/content/878_195370_1.htm4.PT接线问题:http://co.163.com/forum/content/878_177866_1.htm