请高人帮忙艺术中心池座冷负荷问题!

发布于:2010-07-12 23:40:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人有一个艺术中心剧院的项目。池座空间有15M高有513个坐位。整个池座下面是个大型静压箱。每个座位下面设计用妥思座椅风口送风,风速在0.2M\S左右.请问像这种剧院池座的冷量配多少W比较合适?以前做过这种型式差不多剧院池座是配的1000W每个平方.但这个项目的设计院只设计了450W每个平方.请问网易里有很多高手做过像这种类似的项目池座的冷量在多少合适?急 急!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • william_chen_cn
    刚好在做一个艺术学校的音乐厅,负荷通过计算,也是在420w/m2 其中人员新风负荷占比例最大
    2010-07-30 12:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • virper1
    virper1 板凳
    使用万+选+通,选型很轻松
    ww.wanxuantong.com
    2010-07-28 11:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多