土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ RCD放在SPD之前还是之后?

RCD放在SPD之前还是之后?

发布于:2005-10-18 15:22:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mmc-01
    mmc-01 沙发
    许多样本都是先RCD在SPD
    2006-05-12 11:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    行,那就牺牲RCD吧,不管图纸了,就照你说的来.
    2005-10-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟、排烟风机、排烟阀。需要地址编码控制

谢谢回复的朋友。

回帖成功

经验值 +10