在TT系统中,RCD和SPD都安装的情况下,RCD是放在SPD靠近电源的一侧还是放在SPD靠近负载的一侧?望不吝赐教.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mmc-01
    mmc-01 沙发
    许多样本都是先RCD在SPD
    2006-05-12 11:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    行,那就牺牲RCD吧,不管图纸了,就照你说的来.