土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防烟、排烟风机、排烟阀。需要地址编码控制

防烟、排烟风机、排烟阀。需要地址编码控制

发布于:2005-10-17 17:02:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谢谢回复的朋友。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangshenglina
    yangshenglina 沙发
    想请教一下 各位高手:
    我现在有这样的一个工程 机械排烟系统(商场改造)
    现场用的报警主机是无锡蓝天(九几年的老机子) 用到的模块是 远动控制模块 这个名词我还是第一次听说 请各位老师能不能指点一下 该类设备的工作原理 一般都是怎样接线的
    还有280°防火阀 连锁风机 是不是要直接从防火阀引线至风机控制柜 还是通过总线 将关闭信号传给报警主机 主机再通过一系列的动作 指示输入输出模块动作 请各位老师指点一下 谢谢 我QQ253466013 想多多交流消防知识的朋友 加为好友吧 呵呵
    2009-09-20 12:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • nblys@co163
    nblys@co163 板凳
    火灾自动报警系统设计规范
    6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
    .
    总线制无法手动直接控制
    2005-10-23 19:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防报警系统,报警点布设有什么规定?

消防报警按钮是不是需要设地址编码,警铃是不是需要设地址编码。

回帖成功

经验值 +10