土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 郁闷,业主交给一个不可能完成的任务,如何处理。

郁闷,业主交给一个不可能完成的任务,如何处理。

发布于:2010-07-12 20:57:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。

[ 本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]

全部回复(149 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyuecao
    fengyuecao 沙发
    我也遇到过这样的情况,一定要业主签书面的东西
    2010-10-26 13:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • mlj311311
    mlj311311 板凳
    找出依据来,和业主商量,如果他还是坚持自己的意见,可以让他签字确认。
    2010-10-26 10:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎大家加入暖通交流群

做暖通的朋友,欢迎大家加入暖通交流群啊!群号93565881。新建群,期待您的加入!

回帖成功

经验值 +10