土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 上海商场制冷量250W/M2够不?

上海商场制冷量250W/M2够不?

发布于:2010-07-12 11:21:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上海商场制冷量250W/M2够不?一层250,二层200,三层以上150

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 芒鞋
    芒鞋 沙发
    受教了啊 !
    2016-05-23 14:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • wuwing2006
    wuwing2006 板凳
    去年有一期《暖通空调》杂志上有篇论文,专门针对全国给地大型商场(好像是沃尔玛的) 空调实际运行情况进行调查,发现几乎所有的空调安装指标都在250w/m2以上,但实际上运行的指标只是150w/m2左右,甚至更低,浪费严重。此论文的结论是商场的安装指标不宜大于180w/m2,最大也不应该大于200w/m2。
    2011-03-09 15:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多