土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老工厂的配电线路改造问题

老工厂的配电线路改造问题

发布于:2005-10-17 21:54:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂始建于七十年代初,从低压站至各厂房的配电线路多为三相四线制架空线路。由于生产规模扩大,需增大其中一些厂房的供电能力,改造采取引入低压电缆的方式,请问,这种情况该采用哪种方式供电,选用几芯的电缆。(目前的低压配电柜也是七十年代产品,根本没有PE专用端子排)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangfanjgsdl
    yangfanjgsdl 沙发
    你的到现场多看看,别改造后使用不正常了!尤其是厂房内的设备外壳的保护接地是怎么做的!你改造后会有什么情况发生等一定要有数!你改造的图纸老设备可以满足要求吗?不行的话可能要更换一些电器产品!
    2005-10-18 09:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • seafen
    seafen 板凳
    采用TN-C-S系统。进线四芯。
    2005-10-17 23:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这题怎么做

多根低压电缆在室内普通支架并列明敷,排列如图15-1,因电缆之间热效应的影响,载流量应考虑校正系数K1。单根电缆载流量270A(=30℃),当S=2d(d为电缆外径),电缆载流量为(  )。 A. 270A; B. 250A; C. 230A; D. 200A。 电缆分为两排:每排4根,间距S=2D,两排之间间距也是2D