土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这题怎么做

这题怎么做

发布于:2005-10-17 19:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多根低压电缆在室内普通支架并列明敷,排列如图15-1,因电缆之间热效应的影响,载流量应考虑校正系数K1。单根电缆载流量270A(=30℃),当S=2d(d为电缆外径),电缆载流量为(  )。
A. 270A;
B. 250A;
C. 230A;
D. 200A。
电缆分为两排:每排4根,间距S=2D,两排之间间距也是2D


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发

    你找《民规》低压配电部分好象就有。身边没书
    2005-10-17 19:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • wanqhy
    wanqhy 板凳
    找遍所有参考书查不到K1系数取多少
    2005-10-17 19:25:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般消防泵多少kW可以直接启动?

一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

回帖成功

经验值 +10