阅读下一篇
求助:要不要设泡沫栓??《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB20151-92,2000年版:第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60m,且设置数量不宜少于四个。这一条文的理解大家意见不一致,具体如下: 在单罐容积和罐区总储备容积都没有达到做固定式低倍数泡沫灭火系统(半固定式泡沫灭火系统就可以满足现行规范)的情况下,将老罐区半固定式泡沫灭火系统改造为固定式泡沫灭火系统,是否也要沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,按规范条文理解,我们认为应该设泡沫消火栓,但甲方坚持可不做泡沫消火栓;对于上述工程实际情况要不要做泡沫消火栓的理解存在分歧,不知哪位有何高见!谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mhsdy
沙发
找到了,标么值阻抗同有名值算法一样,不是直接相加,ok.答案正确.
2005-10-17 20:28:17
赞同0
-
wanqhy
板凳
线路的阻抗计算错误,应该是R*R+X*X再开方
2005-10-17 20:24:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报