土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助:要不要设泡沫栓??

求助:要不要设泡沫栓??

发布于:2005-10-17 17:22:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB20151-92,2000年版:第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60m,且设置数量不宜少于四个。这一条文的理解大家意见不一致,具体如下:
在单罐容积和罐区总储备容积都没有达到做固定式低倍数泡沫灭火系统(半固定式泡沫灭火系统就可以满足现行规范)的情况下,将老罐区半固定式泡沫灭火系统改造为固定式泡沫灭火系统,是否也要沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,按规范条文理解,我们认为应该设泡沫消火栓,但甲方坚持可不做泡沫消火栓;对于上述工程实际情况要不要做泡沫消火栓的理解存在分歧,不知哪位有何高见!谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 李宇进
    李宇进 沙发
    第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)
    2010-10-15 10:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • 清源
    清源 板凳
    改造成固定式系统以后,没有出口给泡沫枪扑救流散火灾,所以要设泡沫栓
    2008-10-16 22:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多