新民规JGJ16-2008中第10.8.1条第11点:"住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。"说明一下,本人是盘厂技术人员,从事本行10多年,最近发现一些住宅小区住户配电箱总开关要求带过欠电压模块,百思不得其解,于是到网上查了一下原来新民规JGJ16-2008有此要求。本人认为此条要求太过份,不符合实际,敢问一下大家:1.我们的电网电压波动很大吗?(经查C级电压允许波动范围≤±10%)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句-
shi15025935394
沙发
:handshake
2010-08-01 18:38:01
赞同0
-
tiankuo95
板凳
在学校缠电机,做电机试验时,没有出现过类似的问题,做破坏性试验时,主要是看绕组之间的绝缘性是否良好,此类应该算是机械断裂,而非电气事故,至于电气跳闸,应该是铝条断裂后造成电机堵转,而电流增大,开关过热跳闸。
2010-07-31 21:20:31
赞同0
加载更多回复 举报
不知道分析的对不对,请前辈们指点一下。