正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(59 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
阅读下一篇
新民规JGJ16-2008中第10.8.1条第11点:"住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。"说明一下,本人是盘厂技术人员,从事本行10多年,最近发现一些住宅小区住户配电箱总开关要求带过欠电压模块,百思不得其解,于是到网上查了一下原来新民规JGJ16-2008有此要求。本人认为此条要求太过份,不符合实际,敢问一下大家:1.我们的电网电压波动很大吗?(经查C级电压允许波动范围≤±10%)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不知道分析的对不对,请前辈们指点一下。
回复 举报