土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请讨论一下新民规中的一个要求

请讨论一下新民规中的一个要求

发布于:2010-07-11 16:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新民规JGJ16-2008中第10.8.1条第11点:
"住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。"
说明一下,本人是盘厂技术人员,从事本行10多年,最近发现一些住宅小区住户配电箱总开关要求带过欠电压模块,百思不得其解,于是到网上查了一下原来新民规JGJ16-2008有此要求。本人认为此条要求太过份,不符合实际,敢问一下大家:
1.我们的电网电压波动很大吗?(经查C级电压允许波动范围≤±10%)
2.家用电器对电压要求很高吗?(经查电器承受波动为15%.如果30%范围就会引发重大事故)
3.各位有亲身经历过住宅小区内电压波动损坏家用电器的事故吗?
4.如果电网局部停电后,此开关必将脱扣,当再电网恢复供电时,是不是每家每户都要再合上此开关,将会给多少人带来不便?
5.据我所知,一只国产2P小微断价格在20元左右,而一只过欠压模块的价格在140元左右,全国每年要为此增加多少投资?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    这条定的太严了。
    加过、欠电压保护电器有利也有弊,应该可选,不该一刀切。
    2010-09-15 09:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    加过压保护是为了防止断零可能引起的电压升高,避免投诉,有好处的
    2010-09-15 08:57:15

    回复 举报
    赞同0