0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 725 人订阅
阅读下一篇
高位消防水箱设置高度?低规8.4.4-1 条规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;条文说明:且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。高规7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
"一类与二类建筑两个相邻防火分区之和"可见两栋相连,整栋算一类建筑.
回复 举报