0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
高位消防水箱设置高度?低规8.4.4-1 条规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;条文说明:且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。高规7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
isaiahwu
沙发
国内的规范真是难以理解,很多是建筑设计时候考虑的,有些规定还存在“通融”的现象。1400和2100是指两个防火分区的防火墙上有防火门连通的情况,这个时候,只要其中一个防火分区有一个安全出口就行。如果防火墙上没有防火门连通而是实体的防火墙时,那么每个防火分区的最大面积,对于一类和二类分别是1000和1500,这个时候要注意条文下面的注释,有自动灭火系统是可增加1倍、、、、
2015-01-28 16:12:28
赞同0
-
hxhlyh
板凳
一类与二类建筑两个相邻防火分区之和也应该要符合高规的6.1.1.3条的规定吗?
2010-07-12 22:52:12
赞同0
加载更多回复 举报
"一类与二类建筑两个相邻防火分区之和"可见两栋相连,整栋算一类建筑.
回复 举报