发布于:2010-07-10 17:44:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
低规8.4.4-1 条规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;条文说明:且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
高规7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
当消火栓栓口压力为0.07MPa时,对应的充实水柱长度为3.76米,消火栓的流量为2.72L/S。
当消火栓栓口压力为0.15MPa时,对应的充实水柱长度为9.11米,消火栓的流量为4.38L/S。
由此可见,高规最不利点消火栓静水压的要求均不能满足消火栓充实水柱长度大于等于10米或13米,消火栓流量大于等于5L/S的要求。
我的做法:按充实水柱确定高位消防水箱高度。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报