空调压差旁通阀问题

发布于:2010-07-10 21:38:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
哪位大哥帮忙介绍一下旁通压差阀是如何计算选型的,能不能举个计算例子?非常感谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jianhua4350
    jianhua4350 沙发
    压差旁通阀就是装在分集水器之间,防止末端流量变小时,起到短循环的作用。保护机组设备。
    选型的时候我一般就是估算了呵呵
    2011-02-16 08:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    压差旁通阀的功用,楼上都说得很完整了;至于选型,在下认为是需要详加估算的,例如:容量100冷吨的冰机,供应最小负载量是50冷吨,换言之,必须旁通的冰水量便是50冷吨的量(大约是504 LPM);若系统送回水压差是30 m,就以此水量与压差计算比例二通阀的CV(or KV)值,再选择适当的阀体尺寸。
    2011-02-16 08:50:16