土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于高压柜内的机械连锁

关于高压柜内的机械连锁

发布于:2010-07-10 13:47:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 逍遥翁
    逍遥翁 沙发
    软丝(软连接) 时间长了经常失灵。
    2011-07-07 16:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳
    什么规范有要求不能用钢丝
    2011-05-28 05:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于直流屏

在电力设计过程中,关于直流屏是不是必须安装,或者说有其安装的条件 在什么情况下,安装好,在设计过程中有客户提出,是否可以去掉直流屏节约成本 直流屏一般装设在高压室什么位置,有无特殊符号可以表示,例如带电显示器可以用圆圈里格叉叉外加接地型号:ZS4-Q,直流屏在图纸中怎么表示 在设计说明里又应该怎么说明,例如在下图中,应该怎么表示出来 谢谢在设计的时候第一次遇到这个直流屏,有点无助了

回帖成功

经验值 +10