土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 短路电流计算

短路电流计算

发布于:2005-10-16 19:09:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。
请各位能否解答一下,谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发

    呵呵,我认为是该为35/10.5。变压器的高压端的末端电压是35,低压端是10.5所以,该是35/10.5
    2005-10-21 19:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • aniu88887
    aniu88887 板凳
    这题目我先前的说错了,答案是B,在这个题目里要搞清楚先后的计算次序,题目是说当低压侧短路时折算到高压侧的,要先算低压侧,再折算,这里有个变比问题,要按变比的定义去做,什么叫变比?
    这样做出来才算对.这题目的下边的小题的答案没有带根号3,不能用高压侧二相短路来计算成本,而应折算.
    2005-10-20 19:26:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:0.4KV侧短路,Kch=?

对于变压器低压侧发生三相短路,短路电流冲击系数Kch可以按以下条件选取:1、按低压系统选取,Kch=1.32、按当R∑≤1/3X∑时,Kch=1.8是否意味:变压器低压侧发生三相短路时,R∑非常小,Kch即可以取1.3也可以取1.8请高明的大虾指点!

回帖成功

经验值 +10