土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教:0.4KV侧短路,Kch=?

请教:0.4KV侧短路,Kch=?

发布于:2005-10-15 14:23:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
对于变压器低压侧发生三相短路,短路电流冲击系数Kch可以按以下条件选取:
1、按低压系统选取,Kch=1.3
2、按当R∑≤1/3X∑时,Kch=1.8
是否意味:变压器低压侧发生三相短路时,R∑非常小,Kch即可以取1.3也可以取1.8
请高明的大虾指点!
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    Kch=1.3 是近似算法,其成立的前提是R∑>1/3X∑(在低压系统里大多如此).但是如果某低压系统R∑≤1/3X∑时,则Kch=1.8(也是近似算法).Kch永远在1.0和2.0之间变动.
    总之,具体计算要以实际为准.
    2005-10-15 15:58:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《交流电气装置的接地》中的疑问

1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。

回帖成功

经验值 +10