阅读下一篇
《交流电气装置的接地》中的疑问1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳Kch=1.3 是近似算法,其成立的前提是R∑>1/3X∑(在低压系统里大多如此).但是如果某低压系统R∑≤1/3X∑时,则Kch=1.8(也是近似算法).Kch永远在1.0和2.0之间变动.
总之,具体计算要以实际为准.
回复 举报