1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊

2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?

3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。

我晕
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    1、其表达有些含糊而已。其实根据它的MEB示意图来看,“系统接地点”此时不代表N线接地点,仅仅是PE干线接地点。因此该条不属于错误。
    2、B类(即民用建筑物等)的接地极要利用“非钢筋混凝土中的钢筋”。我认为其本意是要求,作为接地极的“钢筋”,一定要深入到土壤中去,这样的散流效果好。