柴油发电机的选择时按电力工程电气设计手册上的计算公式,柴油发电机组的发电机在启动电机时的过载能力通常按1.5倍选取!不知道与之配套的柴油机能否有这个过载能力?请指点!有没有哪本规范上对柴油机在这方面的规定?比如说过载1.1倍可运行1小时,过载1.5倍是能运行多久的规定!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hero_2008
沙发
一般设备标注的是额定电压,三相设备的额定电压是线电压。所以保险起见,联系一下制造商吧!
2010-07-09 15:56:09
赞同0
-
lane-run
板凳
是标注的相电压吗?我怕采购错了,是用来接动力设备的