变频管道离心泵选型中遇到问题,真心求教小区自来水供水泵的选择问题(原有的泵太大):所需要的参数:极端峰值流量35t/h多一点,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定压0.4Mpa(数据来源于6.28-7.6日表计测量记录,几日均为我们当地的最高气温天气,用水峰值可以代表全年的峰值)。 我想选65-200型管道离心泵(7.5KW),参数:流量25t/h时扬程50米,流量32t/h时扬程45米,可是供水设计人员要我选65-250A型管道离心泵(11KW),流量23 t/h时扬程70米,流量31t/h时扬程67米。以上两泵均配变频器工作。