0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
变频管道离心泵选型中遇到问题,真心求教小区自来水供水泵的选择问题(原有的泵太大):所需要的参数:极端峰值流量35t/h多一点,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定压0.4Mpa(数据来源于6.28-7.6日表计测量记录,几日均为我们当地的最高气温天气,用水峰值可以代表全年的峰值)。 我想选65-200型管道离心泵(7.5KW),参数:流量25t/h时扬程50米,流量32t/h时扬程45米,可是供水设计人员要我选65-250A型管道离心泵(11KW),流量23 t/h时扬程70米,流量31t/h时扬程67米。以上两泵均配变频器工作。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
oho1982
沙发
恩对! 我也是,找点资料真不容易!:Q :Q
2010-07-10 11:15:10
赞同0
-
wwm8412
板凳
我也经常出现这种情况,一搜全是广告,再搜也还是,搞的好恼火。:Q :Q
2010-07-09 23:37:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报