土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消火栓管道支架的计算问题

消火栓管道支架的计算问题

发布于:2010-07-08 16:09:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,
DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别
清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的
谢谢大家的帮助

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • haozi116
    haozi116 沙发
    还是挺适用的,我也在学习这方面的,
    2011-04-04 19:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • txjglzx
    txjglzx 板凳
    管道支吊架估算方法:DN40 4.6KG/10M;DN50 6.4KG/10M;DN70 6.4KG/10M;DN80 7.0KG/10M;DN100 14KG/10M;DN125 16KG/10M;DN150 18KG/10M;DN200 20KG/10M
    2011-04-03 15:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教水力阀X500-050套什么定额

求教水力阀X500-050套什么定额

回帖成功

经验值 +10