发布于:2005-10-14 21:28:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
河南商丘的一个工程,设计为振动沉管碎石桩,桩径500mm,桩距1500mm~2000mm左右,桩长7米。
桩底进入第3土层,1、2土层厚度均为3米左右,碎石桩主要是为了增加第二土层的承载力和压缩模量,形成复合地基。
第一层粉质粘土原承载力为160KPa左右,第二层粉质粘土原承载力为95KPa左右,第三层粉质粘土原承载力为160KPa左右。第一层偏下有土层较硬。本地区地下水位较高,刚刚度过雨季,地下水位保持在1米左右,国庆节连下几天雨后水位更上升至0.5米左右。
现施工时试桩遇难题无法成桩。
基本症状为,刚开始可顺利打下几根桩,可后来振动沉管可以顺利下沉到7米以下,管中填料后上拔过程中碎石料不下料,一直到深度为四米左右才下料,复插振动也不能将料打下。管拔出后,桩洞中立刻充满泥水。
我们分析的原因可能是振动沉管过程中,因地下水位较高,下面土层被扰动成液化状态,且压强较大,压力压住管头部的开启门无法打开,碎石料无法自由下落。
工期很紧,我们水平有限,特在此发贴,忘碎石桩施工经验丰富之高手高手高高手指点迷津,有无有效施工技术手段在现有振动沉管设备基础上调整施工技术解决此难题。
我在现场还拍了一些照片,可今天因无数据线,无法附上,明天附上。
急切中,忘指点
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报