土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家一个问题

请教大家一个问题

发布于:2005-10-14 20:33:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工地上出现了现浇楼板拆模板后在板的下面出现裂缝,就是板上面有水的时候就能看出来的
到底是哪里出问题了啊???
我们用的是商品混凝土,我们同时起的是四个楼,两个是框架,两个是砖混,就只有两个框架楼出现这个问题了,并且出现的地方还不少呢。怎么样解决呢?请大家给我出谋划策啊
在这里我诚恳的谢谢你们。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yujm
    yujm 沙发
    这个问题我也碰到过,情况类似,我们经过多方论证,当时分析主要有以下原因造成的:
    1、上人太早,混凝土没有达到终凝,早期受到扰动;
    2、混凝土塌落度大,控制不严,管理不善;
    3、现浇板较薄,板内配线管较多,保护层厚度不够,多数裂缝就是随线管的走向发生;
    4、上层模板支撑下,未加设垫板,直接落在混凝土板上,板受集中力较大;
    5、施工时,有过振、漏振现象,混凝土表面收光遍数不足,局部未按要求抹压三遍以上;
    6、养护不及时。
    经过分析,我们采取如下处理办法,工程经过试水,均未发现渗漏,xpzxl楼主可以参考:
    施工楼面垫层时,在清理好的楼板上刮一层5mm水泥浆,内加10% 的108胶,并掺加8%防水剂,专人负责不得漏涂 ,施工完后,进行浇水养护,养护时只要不渗水,就没有问题了,养护结束,可作洒水试验。
    2005-10-20 20:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • xqzxl
    xqzxl 板凳
    出现裂缝是很不规则的,并且要是上层没水是看不出来的。
    我们用的商品混凝土就是在现浇12小时后上去人还不是凝固的很好,有的地方还是软的。
    这个工程就是强工期的,可是为什么我们同时开了四个楼,其中两个砖混的怎么没事呢。就是抢工期也没有放钢管架啊,只是第二天就干焊接钢筋。
    2005-10-16 16:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加固改造专题五:优秀图纸推荐!

一、框架厂房改造成酒店的工程http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=85740&way=4

回帖成功

经验值 +10