只看楼主 我来说两句1、上人太早,混凝土没有达到终凝,早期受到扰动;
2、混凝土塌落度大,控制不严,管理不善;
3、现浇板较薄,板内配线管较多,保护层厚度不够,多数裂缝就是随线管的走向发生;
4、上层模板支撑下,未加设垫板,直接落在混凝土板上,板受集中力较大;
5、施工时,有过振、漏振现象,混凝土表面收光遍数不足,局部未按要求抹压三遍以上;
6、养护不及时。
经过分析,我们采取如下处理办法,工程经过试水,均未发现渗漏,xpzxl楼主可以参考:
施工楼面垫层时,在清理好的楼板上刮一层5mm水泥浆,内加10% 的108胶,并掺加8%防水剂,专人负责不得漏涂 ,施工完后,进行浇水养护,养护时只要不渗水,就没有问题了,养护结束,可作洒水试验。
回复 举报
我们用的商品混凝土就是在现浇12小时后上去人还不是凝固的很好,有的地方还是软的。
这个工程就是强工期的,可是为什么我们同时开了四个楼,其中两个砖混的怎么没事呢。就是抢工期也没有放钢管架啊,只是第二天就干焊接钢筋。
回复 举报