土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库消防设计时遗漏的一细节问题

地下车库消防设计时遗漏的一细节问题

发布于:2010-07-08 14:07:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看到很多图纸在做地下车库防排烟设计时,就是靠近地下车库入口的那个防火分区,划了防烟分区,当消防补风时利用汽车坡道自然补风,这是一个问题就是:当发生火灾时,坡道口的防火卷帘垂下,就不能能满足补风了,这样审查师是不是也睁一只眼,闭一只眼了?不知大家的做法也是这样的?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    不能。防火卷帘两步落下只有在一种情况下允许使用:防火卷帘防护的通道是人员疏散通道,为保证火灾时人员疏散,卷帘首先下降到距地1.8m以阻挡烟气蔓延,同时保证人员疏散;随后直接落地阻挡火灾蔓延。对于地下汽车库来说,不允许使用汽车坡道作为人员疏散通道,所以不存在坡道口卷帘两步落下的可能性。
    2011-05-25 10:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • ahwangf126
    ahwangf126 板凳
    我一般在坡道加喷淋,取消防火卷帘,代之镂空管理卷帘
    2011-05-19 00:52:19

    回复 举报
    赞同0