前段时间有个项目差点遇到过这个问题:超50米的商住楼下部裙房靠外墙处有防烟楼梯间,这个部位的防烟楼梯间是否必须设加压送风系统。由于刚入行,我参照高规的觉得按整体考虑设机械加压比较保险。但后来和审图老师交流 ,他的意见是 如该楼梯间在主体的阴影之下则必须加,如在之外则可自然通风于另一暖通设计老师交流他也认可这个说法。从原理上分析来讲,如裙房高度较低,这样考虑也似乎是有道理的。不知道大家是怎么考虑 的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句请咨询青岛爱尔家佳新材料公司 林工 18669796257
回复 举报
回复 举报