消防控制室的断路器?

发布于:2010-07-08 09:59:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
我看一个图, 系统图, 消防控制室的分支电路的断路器用的是带漏电保护的, 为什么?他说回路的名称是预留的,我有时想是不是插座, 但是消防控制室电源是双电源进来, 分支回路有感觉不像是插座。。。
然后写着,注:消防设备回路漏电元件只报警不动作。什么意思?
谢谢了!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-10 09:21 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢楼上。。。:)
    2010-07-13 04:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhaollx2008
    zhaollx2008 板凳
    漏电保护也可用在别的设备上,但由于消防一般最低是二级负荷,不允许断电,故漏电也不能跳闸,只能报警,待人工查找故障。
    2010-07-12 23:51:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块