最近有选一中置柜,关于断路器的选型还不太了解,希望大家能帮下忙。从性能、安全、价格等方面考虑,真空断路器和SF6断路器哪个更好呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yrb0229
    yrb0229 沙发
    SF6用在环网柜,中置柜都用真空断路器,

    不知道你有什么要求,要什么牌子的断路器, 也不知道你要做10KV还是35KV的?

    施奈德的确实很好,但很贵.... 我知道两个牌子不错,给你个建议,

    常州开关厂合资的(伊顿森源) VS1-12这个开关不错,分合能力在1W次,价钱好像没上2W, 还有一个就是上海广电和澳洲通用开关合资的 EVB-12,价钱在2W-3W,分合能力在3W次以上,

    广电的产品虽然贵了点,但质量确实很牛,广电的东西“钱硬”,质量也“硬”
    2010-07-17 23:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • gyc882010
    gyc882010 板凳
    SR6一般都是负荷开关,谁知道这是为什么