反时限保护和定时限保护,分别用在什么场合啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mrfep
    mrfep 沙发
    这是过负荷保护,你看一看断路器的动作特性曲线就都明白了.
    2005-10-14 12:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • lala_xl
    lala_xl 板凳
    反时限过电流脱扣器的断开动作特性。在基准温度下,所有相极通电至1.05In,即约定不脱扣电流时,在约定时间(对In>63A为2h,In≤63A为1h)内不应脱扣,使电流上升到1.3In,即约定脱扣电流时,应在小于约定时间内脱扣。

    这句话怎么理解啊?

    哪位大侠给我解答一下啊
    2005-10-14 11:59:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压供电方案的一些疑惑!

大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!