大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!

目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱

第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用
现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!

大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tianke2000
    tianke2000 沙发
    对于9层以下的多层住宅,一般选用主干电缆+配电箱, 18层以下的住宅一般宜采用预分支电缆供电,较为经济和安全,对于高层楼房,大线径的电缆提升和悬吊固定在安全可靠性方面要求很高,此时必须采用母线槽分段安装固定.也由于母线槽在大电流,多插接,维护方便稳定年限长等方面具有的优势,在高层多用户大负荷的环境中,是绝对的选择
    2008-11-24 12:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • 张天师
    张天师 板凳
    觉得绝缘穿刺夹的绝缘性能和防水性能有问题 当然预分支电缆也有其弊端 具体情况具体应用