发布于:2010-07-07 15:14:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
PKPM中有两个角度,一个是斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度,另一个是水平力与整体坐标的夹角,下面谈一下本人对这两个角度的理解,希望大家校对一下:
1.水平力与整体坐标的夹角,这个在第一遍计算的时候是不知道的,所以不填,计算完毕之后,在周期 振型 地震力 WZQ.OU中 有个“ 地震作用最大的方向” 如果大于15度,就需要重新回填输入。同志们先不要按照我说的做,看我下面再说
2.斜交抗侧力构件附加地震数及相应角度(规范出处是抗规5.1.1-2),这个是根据你的结构的平面形状来填写的,比如你是矩形的,因为两个方向已经是正交的,和PKPM默认的两个地震力方向重合了,pkpm计算的已经是地震作用的最大方向了,所以这里的附加地震数及相应角度都不用填写了,但如果你的结构平面是"_/ "这样的,有一个角度的,假如是45度吧,那么你就需要填写附加地震数及角度了(大于15度时),因为你填一个角度,pkpm自动计算这个角度及与这个角度正交的另一个角度,所以这里你需要填写1 , 角度写45度 , 这样 "_/ "型的平面形状就计算了斜交抗侧力构件,就是说把最不利方向的地震力计算了,出来的结果也是考虑了最不利情况,同样如果你的结构平面形状中有其他形状的,要看斜交抗侧力构件与X轴正方向的夹角,填进去就行了。个人认为填好这个斜交抗侧力构件及角度之后,第一条中说的水平力与整体坐标夹角就不用填写了,因为已经计算了斜交抗侧力构件。
注意:附加地震数最大是5,角度范围是0-90(书上说的),我个人认为一般只需要1个角度(构件的实际角度),复杂一点的也就2个(2 角度写30和60)。
希望大家补充说明校对
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报