土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水管支吊架问题?

水管支吊架问题?

发布于:2010-07-07 11:38:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问高手:中央空调中水管支吊架量怎么统计? 每种规格的管子支吊架间距按多少? 每种规格的管子支吊架型钢又用多大的呢? 很迷茫

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xusm58
    xusm58 沙发
    支吊架间距分二种:一种是保温的,一种是不保温的。保温DN15 一1.5mDN20 一2.0m,DN25一2.5mDN32一2.5mDN40一3.0mDN50一3.5mDN70一4.0mDN80一5.0mDN100一5.0mDN125 一5.5mDN150一6.5mDN200一7.5mDN250一8.5mDN300一9.5m。不保温DN15 一2.5mDN20 一3.0m,DN25一3.5mDN32一4.0mDN40一4.5mDN50一5.0mDN70一6.0mDN80一6.5.0mDN100一6.5mDN125 一7.5mDN150一7.5mDN200一9.
    0mDN250一9.5mDN300一10.5m。
    2010-07-08 22:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • summer09
    summer09 板凳
    有设计图纸的,去看施工说明;自己设计的,可请教前辈或查国标图集03SR417-2/05R417-1,空调通风施工验收规范里也有资料
    2010-07-07 16:04:07