土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却水系统

关于冷却水系统

发布于:2005-10-13 17:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调闭式系统:指水循环过程中不接触大气
开式系统:水管末端与通大气的水池相连接或喷淋室等设备相连接,就形成开式系统。

我的理解 :
1、冷却水系统由于与冷却塔连接,与大气连通,为开式系统
2、因此选择冷却水泵扬程时,除了考虑冷凝器阻力,管路阻力,冷却塔阻 力外,还要将水泵中心线与冷却塔喷嘴的高度差考虑在内

请教我的理解是否正确

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bjgdlsg
    bjgdlsg 沙发
    学习中
    2005-10-26 12:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • yjlu5
    yjlu5 板凳
    你引用的概念是冷媒水系统的概念。
    冷却水的压头计算要看你是把0点放在冷却塔水槽平面或是冷却水箱平面了。计算压头时要把冷却水喷淋头和0点的高差考虑进去,其他的高差不用理会。
    2005-10-24 13:55:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多