土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于系统图设计中断路器的极数选择的疑问?

关于系统图设计中断路器的极数选择的疑问?

发布于:2005-10-13 16:24:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在系统的设计中,我们常要选择断路器,但我对于断路器的极数选择我还是有点不明白,在此请教各位高手!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xhhappy2006
    xhhappy2006 沙发
    :victory: 谢谢指点
    2009-06-24 19:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • s13683529017
    s13683529017 板凳
    一剑下天山在以前阐述过。你可以在这里翻阅以前的帖子看。听经典的
    2005-10-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四极断路器的选用

对于下列情况,有必要选用四极断路器:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1)断 路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4)型适合TN_C系统 ;5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6)型适合于TN_C系统。