土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 四极断路器的选用

四极断路器的选用

发布于:2005-10-13 14:34:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
对于下列情况,有必要选用四极断路器:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1)断 路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4)型适合TN_C系统 ;5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6)型适合于TN_C系统。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的选用

断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。    假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的 短路电流为42.96kA。某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处 ,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经 降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极 限短路分断能力为400V、35kA)。