土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 高压限流型熔断器与低分断能力电器之间的选择性配合

高压限流型熔断器与低分断能力电器之间的选择性配合

发布于:2005-10-13 14:49:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
在这种使用情况下,限流型熔断器在大故障电流下动作,低分断能力电器之间只能分断它所允许分断的小电流,因此需要根据两者不同的时间-电流曲线配合实现。1/以曲线相交点为分界,限流型熔断器承担大故障电流分断,其他电器承担正常电流和小故障电流开断。2/如果其他电器不随熔断器撞击器联锁脱扣,则相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流。3/曲线相交点电流必须小于其他电器的开断能力。4/当用高压限流型熔断器开断电路时,其他电器必须具有足够通过短路电流和关合短路电流的能力(校验该电器的热稳定、动稳定对应采用其开断电流、关合电流),这些能力应与高压限流型熔断器截止电流和I2t值相适应。5/如果其他电器随熔断器撞击器联锁脱扣,例如负荷开关,则要求负荷开关允许的转移电流值大于熔断器的最大转移电流值。
  • kakakaka
    kakakaka 沙发
    http://www.ieicn.com/apply/project.asp?trades=4&tradesname=%B5%E7%C1%A6%C9%E8%B1%B8%CE%C4%D5%C2
    2005-10-13 15:59:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统电抗的简化算法

系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量    例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1    当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5    当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0    系统容量单位:MVA    系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量