系统电抗的简化算法

发布于:2005-10-13 14:16:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
  
  例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
  
  当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
  
  当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0
  
  系统容量单位:MVA
  
  系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
  
  作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

.“断零”的危害

三相四线配电回路内有时会发生某一相或两相设备大量烧坏的情况。有时同行认为这是三相负载不平衡造成三相电压不平衡引起的,负载轻的一相电压最高,使这一相的设备大量烧坏。这一解释只道出了部分原因,它还另有更深层次的原因。某相内设备大量烧坏的主要原因是三相四线回路的中性线(包括TT系统的中性线和TN系统的PEN线或中性线)断线引起。在我国它常被称作“断零”。