土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混洞口上下没照齐 过梁怎么设?

砖混洞口上下没照齐 过梁怎么设?

发布于:2010-07-07 08:45:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
做了一个工程,900*2100的门洞口,层高3m。洞口隔一层有一个,不是层层有。建筑没法调整了,请问这样的过梁怎么算?还能按过梁计算吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 在路上
    在路上 沙发
    学习学习。
    2010-07-31 23:02:31

    回复 举报
    赞同0
  • lypnjtu
    lypnjtu 板凳
    计算按层层开洞进行建模,不要考虑那部分墙的抗侧刚度,梁按正常计算即可。最好按满布板荷和墙重去算梁。这些地方不要省。
    2010-07-31 13:30:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多