土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 5层砌体抗震不足,调整?

5层砌体抗震不足,调整?

发布于:2010-07-06 16:28:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题:顶层楼梯间抗震计算通不过,5层砖混、层高3m,7.5度第三组
采用MU10页岩多孔砖和M10混合砂浆砌筑,如下图

(主要是0.85 和0.86这个怎么调整,有配筋的到可以做水平配筋砌体)

未命名.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • alongtena
    alongtena 沙发
    中间的梁是怎么回事??
    两边的梁应该是梯梁,这个大家都可以理解,
    中间的两个梁无法理解。

    门开的方向可以换个吗??
    开到纵墙位置;

    8度区5层砖混按说上人屋面楼梯间也不会这样。

    提高砖强度??Mu15试试,减少砖容重;
    2010-11-29 20:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • 太行人家
    太行人家 板凳
    顶层楼梯间中间布置的梁是什么梁?为什么要布置?顶层结构在地震时会受到鞭梢效应——水平地震作用回增加、放大!!!
    2010-11-29 12:02:29

    回复 举报
    赞同0