无刷励磁,转子接地保护采用的是乒乓切换采样式原理。两只检测转子绝缘用的碳刷在励侧。大轴接地在汽轮机侧。励侧的轴承渗油,一直较脏。有时候会报转子一点接地。但是一般就是瞬间就好了。原来觉得大概某个碳刷接触不好引起的。也没有太在意。
转子接地嘛,一般很少碰到。干了运行十来年连一点接地都没有见过的大有人在。巧的是,昨天让我给碰上了。还是两点接地。跳机了。然后,查看事件记录,一点接地后20多秒紧接着两点接地。保护出口跳掉了出口开关和励磁开关。停下来检查,看到励端滑环与轴结合部位灰尘较多。摇了下绝缘倒是真的不好。就用干布搽了下,绝缘就上来了。最后开机,正常。这样,应该就是这个原因了。看来,将来是要常常把这里的油灰搽干净了才行。
但是,我后来看了下别家的保护装置,一般可以设置有延时,转子一点接地延时一段时间再报警。同样,两点接地通过二次谐波电压达到定值(7V)判断确认二点接地后延时一秒跳机而不是通过单纯判断电阻值。而我厂采用的保护WDZ451没有延时。也不判断二次谐波电压。直接就跳机了。
哪位同仁有类似经验吗?能说说吗?