土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教大家,13.5WKVA 的发电机出口侧

请教大家,13.5WKVA 的发电机出口侧

发布于:2005-10-11 16:15:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
,也就是10.5KV,是不是只有A,B.C三相有无N相??若在10.5KV侧装发电量表.是装三相四线还是三相三线表.急用..谢谢大家!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发

    举个例子,说明一下.
    2007-05-19 13:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • lmg341
    lmg341 板凳
    1,WKVA这个单位是错误的,发电机出力要么用MW作单位,要么用KW作单位,容量可用KVA或MVA作单位;
    2,中性点接不接地与N线引出是两回事,N线引出,形成三相四线制,与中性点接不接地无关。中性点不接地,并不意味着无N线引出。
    2007-05-18 11:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT的一次断相问题

PT一次熔断器熔断,二次电压与一次故障接地,二次电压有什么差别吗????

回帖成功

经验值 +10