土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 污水管闭水试验探讨

污水管闭水试验探讨

发布于:2005-10-12 08:17:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们在做的污水重力管,管材为钢筋混凝土管,大小在DN800到DN1200之间,管道埋深在5M至七M之间!
由于土质原因必须尽快回填.(土质为粉质粘土和淤泥质粘土,过夜要塌方,还可能涌管)
所以做闭水在检查井砌好土全部回填好之后,闭水也是先在管子里放满水,24小时后,过半个小时看水位下降多少!
请问各位这样做闭水能达到效果吗???

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxiaoyun001
    河北大成橡胶有限公司专业生产闭水胶囊 http//www.dc678.com 欢迎登陆我们网站,合作愉快!:)
    2009-04-16 10:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • 国兴集团
    国兴集团 板凳
    真是,说什么的都有。
    我原来是搞热力的,在市政管网上常常与排水管道交叉施工。
    我们这里市政的施工从来没有搞过闭水试验,一般是干一段填埋一段。
    我们后施工,挖开后,到处流污水。
    哎呀