各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、直线段如无管道接入,可相应增长井的距离,控制在50m内分配。
3、管道采用管底平接,标高按最低和最高标高反算坡度。
回复 举报