土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PPR热水管的伸缩补偿问题

PPR热水管的伸缩补偿问题

发布于:2005-10-11 14:04:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ppheyy
    ppheyy 沙发
    一 多用点管卡 二 四个弯头自己做一个补偿 三 这个方法花销大 用活接 否则 管会弯曲监理不验收 严重的 连接不好的位置会漏水 15002123150 有事电话联系!~
    2009-08-11 20:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • niuzhongyu
    niuzhongyu 板凳
    安装补偿器没用的!半米装一个固定支架强行固定即可!:o
    2009-08-06 17:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水入口压力的计算有没有经验算法?

给水入口压力的计算有没有经验算法?

回帖成功

经验值 +10