土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针与避雷带混合使用的问题

避雷针与避雷带混合使用的问题

发布于:2010-07-05 14:32:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟是新手,请问各位大侠:什么时候避雷针和避雷带混合使用啊
如果混合使用,避雷针的高度怎么来求 还是按滚球半径来算么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • datou_1986
    datou_1986 沙发
    支持2楼,学习了~
    2010-08-14 14:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • ykx1982
    ykx1982 板凳
    个人理解避雷针适用于保护面积大,而有不适合布置明敷避雷带的。明敷避雷带的作用等同于避雷小针加暗敷避雷带!个人感觉还是明敷避雷带适用于防雷。
    2010-08-13 20:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助-380V母线段是否必须安装电涌保护器?

前些日子市防雷中心的过来检查,其它都没问题,就是配电柜各段都需要加装电涌保护器。上端10KV侧已装设了保护器,但经变压器降压后的380V母线段没有装设。他们在防雷报告中写了“各配电无防护雷电感应和雷击电磁脉冲的措施,应在以上处增设不同等级的电涌保护器以限制瞬态过电压和分走电涌电流”。请问低压母线侧必须要装设保护器吗?有无标准可查询?注:防雷中心的倒没有强烈要求装,但是前两天安监局到我厂检查,看到这一条后要求我们给它们一个回复措施。

回帖成功

经验值 +10